奇怪现象,大家来分析一下

发生失地现象时,是否是空线路.如是,有可能

TOP

回复 #9 hofav 的帖子

线路未端速断不动作,但过流保护动作

TOP

空载时,对地电容不对称,有可能,但我算不来

TOP

支持"非金属性接地"的说法

TOP

电压向量图分析结果:

共同探讨,有误之处,还望指正!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
 ╭⌒╮╭⌒╭╭⌒⌒╮╭⌒╮ ⌒╮   
╱◥██◣       
|田︱田田 |  相互信任+相互尊重+相互理解+相互关怀+相互支持 = 成功!

E_Mail:hofav@163.com

hofav向回帖的朋友致敬!

TOP

引用:
原帖由 hofav 于 2006-6-8 18:44 发表
...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

14楼的结论是正确的,但分析时画的相量图有些问题

TOP

请赐教

引用:
原帖由 kmcocoh 于 2006-6-10 17:01 发 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

 ╭⌒╮╭⌒╭╭⌒⌒╮╭⌒╮ ⌒╮   
╱◥██◣       
|田︱田田 |  相互信任+相互尊重+相互理解+相互关怀+相互支持 = 成功!

E_Mail:hofav@163.com

hofav向回帖的朋友致敬!

TOP

从楼主反映的事故现象来看中性点偏移至bc的中点(向量 ...