20 12
发新话题

断路器操作机构的防跳回路为什么要取消

断路器操作机构的防跳回路为什么要取消

各位DX,断路器操作机构的防跳回路和保护装置上的防跳回 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

两套防跳回路会相互干扰,导致控制回路工作不正常,一 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

2套回路会打架的,互相干扰,比如发现合不上闸之类的.

TOP

在跳位继电器和107之间加一个开关辅助接点

TOP

那为什么要取消开关机构的防跳,而不取消保护装置的防 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

分合位同时存在(在合位的时候由断路器本体的防跳继电器 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

luckybird

TOP

不是很明白

TOP

一般会出现两种情况:第一,分位灯和合位灯同时亮,第 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

同意楼上,取消保护装置的防跳回路比较复杂,它的TBJ接 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

从我的经验来看,国产开关里的防跳就是一个继电器,基本 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

 20 12
发新话题