15 12
发新话题

为什么保护控制电源、装置电源打掉后信号回路还能量到电压呢?

为什么保护控制电源、装置电源打掉后信号回路还能量到电压呢?

10kV开关柜保护装置(RCS9611A)电源、控制电源、PT电 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

是外回路的电位

TOP

事故信号的电压,电源应该在总控屏或者信号屏上

TOP

哪位能提供个硬件图给我看看,看说明书看不出个所以然 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 2# 的帖子

能否解释一下呢?什么外回路?

TOP

保护装置只提供信号的空节点,电源是信号屏或测控屏提 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

同意#6楼的观点。如果是我们站的话,10kV的信号电源是 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

信号公共电源来源于总测控屏?

TOP

是公用测控屏来的正电源,保护装置只提供空节点的!
怀念武汉的夏天,我的whu。

TOP

为什么保护控制电源、装置电源打掉后信号回路还能量到电压呢?

以“控制回路断线”信号为例,原理是不是如我图所示?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

 15 12
发新话题