【讨论】主变差动保护补偿系数计算问题?

【讨论】主变差动保护补偿系数计算问题?

y/y/d-11--110kv/38.5kv/11kv主变差动保护,补偿系数一 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

怎么没人回帖啊!!

TOP

引用:
原帖由 pm716 于 2008-8-29 10:52 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

从事故障分析与继电保护工作,damayi@gmail.com,欢迎交流!

TOP

谢谢版主提醒!我重新编辑下我的问题:
一、y/y/d-11 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

其实两种方法效果确实一样
只是二者引入平衡系数 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

业精于勤荒于嬉,行成于思而毁于随

TOP

对于第二个问题,可以查阅厂家说明书,里面都有举例试 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

业精于勤荒于嬉,行成于思而毁于随

TOP

谢谢!

TOP

太复杂

TOP

针对11点接线变压器保护中Y侧补偿公式:
Y侧补偿:( ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

学习了

TOP