发新话题

大家帮我分析一下,小弟感谢!

大家帮我分析一下,小弟感谢!

下图为我们厂一个35KV变电站6KV馈线的故障率波图,当时 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

引用:
原帖由 7459143 于 2008-8-27 18:55 发 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

从事故障分析与继电保护工作,damayi@gmail.com,欢迎交流!

TOP

从录波图看,很明显在35KV网上出现了三相短路

TOP

谢谢各位!我们公司领导询问过供电局,当时上级系统是 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

如果不是短路,那一定是你们的录波器误动作了
欢迎加入变电运行与检修QQ群:38819951

努仂,所苡莪能......

TOP

不是短路故障,而是系统发生了一个低频谐振。

TOP

从电流波形上来看 像是低频振荡

TOP

引用:
原帖由 abc321 于 2008-8-29 19:38 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

从事故障分析与继电保护工作,damayi@gmail.com,欢迎交流!

TOP

不象是三相短路,好象是低频谐振。
我来这,来学习