发新话题

请教:关于931和602保护的重合闸配合问题

请教:关于931和602保护的重合闸配合问题

一条220kV线路,只用602的重合闸,三重方式。如果此时 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

应该是开关TWJ可以启动重合闸吧!

沟通三跳是下面情 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

1、开关位置不对应启动602的重合闸(即KKJ与TWJ不对应 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

感谢ZG大家庭给我一个答疑解惑的平台

TOP

931柜上有一个“至重合闸”压板,通过该压板与其他柜的 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

TOP

看602的说明书说:602重合闸三重或停用时,会输出2个沟通 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

补充一点,我们这边保护是602+931,602三重位置,以前是 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

发新话题