箱如何配置高压计量箱?

箱如何配置高压计量箱?

按照变压器1000KVA的容量、如何配置10KV和35KV的高压电 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

1000kVA的变压器,没必要配置35kV的电力计量箱。
10k ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

子在川上曰:逝者如斯夫!
njj95271@163.com
QQ:79137892

TOP

根据容量确定是属于几类负荷,再根据相关规定确定CT.PT ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

首先按有关公式计算出一次电流.
变压器1000KVA的容量 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

送人玫瑰,手留余香!

TOP

引用:
原帖由 nan810 于 2008-8-13 20:48 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

计量新手>>多多指点

TOP

300A的选择是错误的,应该选60的高压计量

TOP

已经计算出一次侧电流近似于60安,因此可选用60/5电流 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

变压器一次电流=1000*0.06=60A
所以选择60/5的电流 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP