有关2007广东反措中母差保护跳母联开关不经电压闭锁的问题?

其实我们平时所说的什么保护(例如线路保护、主变保护 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • mayi ZG豆 +5 热心的战友 2008-9-21 23:12

TOP

回复 9# 的帖子

给你加1000000000豆,我可以的话

TOP

9楼理解了题意,讲中了要点,我也有过和楼主一样的疑问 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

今天做了一下实验,BP2B的母差,给正常电压,加入电流 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

同意楼上的,电压正常时差动保护都不会动,

TOP

按13楼的说法,是可以让母联跳的,在BP2B的逻辑里有一 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

充电保护仅仅在合闸后很短时间有效,合闸后不久自动退 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

无房子无车子无票子有老婆有女儿有电脑怎么过日子?混呗!!!

TOP

原来经电压闭锁出过事的,所以母联跳闸不要电压闭锁
广交朋友

TOP

充电保护必须投入闭锁母差保护吗?

对于单独设立母联保护屏的情况,如何设置闭锁母差保护 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

最新的母差设计规程(Q/GDW 175 -2008)中7.2.1-i)条 ...