22 123
发新话题

有关2007广东反措中母差保护跳母联开关不经电压闭锁的问题?

有关2007广东反措中母差保护跳母联开关不经电压闭锁的问题?

看了一下07广东反措,其中讲到:
母联、分段断路器的 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

充电保护仅仅在合闸后很短时间有效,合闸后不久自动退 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

广东电建单位电气设备调试,希望能跟大家多多交流。beyondlzk@163.com

TOP

回复 2# 的帖子

同意2楼
有时候睇唔到既野未必无,睇到既野未必真——因为呢个世界好虚伪!

TOP

况且充电保护应在充电完成后退出该保护,充电保护和母 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • szpczb 下载点数 +10 热心的战友 2008-8-6 11:56
加强交流,共同进步!

TOP

首先要说明的是,母联充电保护和母差保护是两种不同逻 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • szpczb 下载点数 +100 热心的战友 2008-8-6 11:49
助人如助己,还人心愿如还己心愿!

TOP

正常运行充电保护是退出的

TOP

引用:
原帖由 ricokingsun 于 2008-8-6 10:34 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

老老实实做人,踏踏实实工作。

TOP

回楼上几位同仁:
我问的是跳母联出口回路的问题,
...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

母差跳母联出口不经电压闭锁,是为了可靠跳开母联开关 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • mayi ZG豆 +5 热心的战友 2008-9-21 23:12

TOP

还是那个问题,分清楚母差保护和充电保护的问题~~两 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

 22 123