发新话题

录波图中出现难以理解的波形

录波图中出现难以理解的波形

最近出了一起事故,运行人员把地线错挂到带电侧,导致 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • mayi ZG豆 +5 提问题附有实际录波图,奖励 ! 2008-8-2 06:47

TOP

补充一点

我是在对侧220kv站纵联保护,LFP901取的录波图,我咨询 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 平凡世界 于 2008-8-2 12:39 发 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本人从事故障分析与继电保护工作,个人的信箱:damayi@gmail.com

TOP

当时A相还并未接地,零序电流的通路??是来自于互感吗 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 machunhao2000 于 2008-8-3 23: ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本人从事故障分析与继电保护工作,个人的信箱:damayi@gmail.com

TOP

今天我到那个站出班,把220kv其他间隔事故时的波形打了 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我觉得系统运行方式不明,很难下结论,希望楼主说得详 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

同意两位版主的提法。系统单相接地时,非故障相会出现 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我水平不高,请大家不吝赐教才好谢谢了!!:)