备自投的问题

备自投的问题

35kv线路备自投,35KV母线单母分段,一条线路经开关主 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

主接线及运行方式描述不清楚
广东电建单位电气设备调试,希望能跟大家多多交流。beyondlzk@163.com

TOP

线路备自投应该退出,防止备自投误动作

TOP

我们是下综合令:
站内全部负荷由一号线调二号线供电 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 1# 的帖子

1、先合环,再拉开主供线路,能否合环由调度考虑,操作 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

不用退出BZT的 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
宁静致远,淡泊名利

TOP

引用:
原帖由 9171253 于 2008-7-29 19:42 发 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

为什么操作完后要停用备自投?
-------------------- ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

这个主要看现场是用什么保护了,如果是老式继电器保护, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 njsex 于 2008-8-2 20:15 发表 ...[quote]