发新话题

请教:此35KV单母线接线方式时的计量接线图示方案可吗?

请教:此35KV单母线接线方式时的计量接线图示方案可吗?



[ 本帖最后由 pgp27611 于 2008-7-21 22:19 编辑 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

如只是普通的考核表,是能满足的,
如是计费表,最好用单 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

送人玫瑰,手留余香!

TOP

互感器配置满足要求,计量方案可行。
互感器二次回路 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

此图示中TV一二次绕组均可通过35KV消谐器接地吗?

TOP

可行。
子在川上曰:逝者如斯夫!
njj95271@163.com
QQ:79137892

TOP

应是开口三角二次绕组才可单独接消谐电阻,且一般采用 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

你要根据变电站的一次系统的接线情况来定,根据新的典 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

独学而无友,则孤陋而寡闻。

TOP

我看还行,不会影响计量的。

TOP

总觉得TV二次中的一个绕组经过消谐器接地不妥,应直接 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

发新话题