请问,为什么CT变比调整后,线路的输送功率增加?

请问,为什么CT变比调整后,线路的输送功率增加?

而且增加了30~40%,为什么呢?
醉眠幽蓟里

TOP

楼主能不能说的再详细点

TOP

运行方式中写着:
樊白I、II回和孝邵线南送功率在姚郑 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

醉眠幽蓟里

TOP

这个估计应该这么考虑。

1、线路所传输的功率没有达 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • lief 下载点数 +500 感谢热心的战友! 但是我还是不能理解^_^ 2008-7-23 12:18

TOP

是不是更换了变比大的CT了

TOP

一次电流上限提高了,输送功率增加~~是不是这么理解?

TOP

引用:
原帖由 pishisaiyang 于 2008-7-19 23: ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

运行方式中写着:
CT变比调整后,输送功率增加50万kW ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

醉眠幽蓟里

TOP

是原来旧的CT容量限制了线路的可运行电流了
换了大容 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 3# 的帖子

CT变比调整前后,线路的输送功率并没有增加,增加的是 ...