12 12
发新话题

110kV干式电流互感器末屏绝缘电阻偏低的问题

110kV干式电流互感器末屏绝缘电阻偏低的问题

我们在最近的预防性试验中,发现一个站的多数110kV干式 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

电容型电流互感器末屏绝缘电阻不宜小于1000兆欧,无厂 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

静坐常思己过,闲谈莫论人非,能受苦乃为志士,肯吃亏不是痴人。

TOP

应该是二次接线板收潮了

TOP

3楼可以谈谈如何处理吗?

TOP

干式电流互感器末屏??

干式电流互感器末屏??????

TOP

应该加热烘干,不行就得换了

TOP

说明末屏的底座受潮进水了引起末屏对地的绝缘电阻值偏 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

建议用热风枪烘烘,效果相当好,绝缘一般都可以上来, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我也想问一下干式的也有末屏啊?浇注绝缘的?

TOP

二次接线板受潮了或者是末屏引线的接线鼻子焊接牢(接 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

 12 12