12 12
发新话题

求助,一次奇怪的距离II段动作

求助,一次奇怪的距离II段动作

如图
|-----------B
|
A ---- ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 smileskyshy 于 2008-7-11 13:1 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本人从事故障分析与继电保护工作,个人的信箱:damayi@gmail.com

TOP

如果是单相接地故障的话,只有c站中性点接地的话 那么 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

感谢ZG大家庭给我一个答疑解惑的平台

TOP

搞清楚了,原来C站的10kV侧有一家大客户自备发电机,而且 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • mayi ZG豆 +2 把实际结果告诉大家,奖励 2008-7-12 07:04

TOP

嗯 如果仅有A有电源的话 流入C的电流应该很少 定量分 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

感谢ZG大家庭给我一个答疑解惑的平台

TOP

4楼的原因说明 我看不明白 是不是B和C站写反了

TOP

有点糊涂,解释中B和C估计搞反了。也不是临近线路吧, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

喜欢继电保护,感觉是夏日清晨,旭日东升,东湖河畔,鸟儿清唱,清风徐来,硬杠开啦!

TOP

不好意思,在4楼写反了,刚刚改过来
其实T接,也可以看成 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我今天看了一下 看来还是有零序电流形成回路流过C站中 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

感谢ZG大家庭给我一个答疑解惑的平台

TOP

一般应在电源端中性点接地,零序电流分布比较规范,确 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

 12 12
发新话题