14 12
发新话题

500kV花都站220kV新母线充电时出现的小问题

500kV花都站220kV新母线充电时出现的小问题

前几天500kV花都站220kV新母线充电,先用1条220kV线路充 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

由于母联开关的动作时间比开关辅助接点的动作时间要快 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

细节决定成败,态度决定一切.

TOP

那预防也不容易啊 如果首先投入分列压板 那母联没有断 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

感谢ZG大家庭给我一个答疑解惑的平台

TOP

当2母停电时,由于1、2母电压短时并列,造成2母PT反充 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 3# 的帖子

正常操作就要先把2次电压解列,然后再分母联,这样就没问 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 xiongjian1130 于 2008-7-9 00: ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

是双母线接线方式吗?没有分段?1m和2m有几个pt?
一 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

是啊 充完后 是不是没有必要拉开母联的
sl_6214@sina.com

TOP

回复 9# 的帖子

220kV两段母线都是新投的,而且线路也是新的,只是纯粹充 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我们这里操作很麻烦:充电时,母联开关合好后,才允许 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

 14 12
发新话题