14 12
发新话题

10kV压变质量问题爆炸!(附图)

10kV压变质量问题爆炸!(附图)

我公司某110kV变电所一台10kV压变手车柜由于PT制造质量 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • mayi ZG豆 +2 支持原创的内容 2008-6-29 08:06
  • 鹰者 下载点数 +3 支持原创的内容 2008-6-28 22:44
我水平不高,请大家不吝赐教才好谢谢了!!:)

TOP

能说明一下是什么原因吗?PT制造质量问题哪里不合格?

TOP

预防性试验做了吗

TOP

楼上的兄弟:预试当然做过了,而且每次都是合格的,否则 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我水平不高,请大家不吝赐教才好谢谢了!!:)

TOP

我也遇到过接地时PT发生爆炸!

TOP

应该是接地时间过长或PT线圈质量有问题吧
性格浪漫又多愁善感,是个肯努力的理想主义者,能够尽情享受丰富的人生

TOP

照片上怎么看不到PT呀?
门上的单线图中显示,避雷器和 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

用电监察(检查)员

TOP

可能谐振过电压引起,安装消谐式电压互感器。

TOP

这个还真危险呀
我的邮箱l:leiyongliang000@163.com;QQ36141954

TOP

10kV高压柜的确是个很可怕的地方,以前我也遇到过比这 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

加强交流,共同进步!

TOP

 14 12
发新话题