关于自耦变中性点接地问题请教

关于自耦变中性点接地问题请教

继电保护教材中的一段话:“因为自耦变高低压侧不仅有 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我水平不高,请大家不吝赐教才好谢谢了!!:)

TOP

自耦变磁感应确实复杂,不仅有磁联系,还有电的联系, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我工作的变电站就是用的两台OSFPSZ9--150000/345的变压 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

艰难的岁月总会过去,坚强的人们信念永存!!

TOP

只能学习了,我的工作内容达不到如此高的电压等级,也 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

谢谢各位的回复,请问2楼的兄弟:中性点的位移电压可达 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我水平不高,请大家不吝赐教才好谢谢了!!:)

TOP

自己顶一下

各位版主及各位大侠多多指导解除小弟疑惑
我水平不高,请大家不吝赐教才好谢谢了!!:)

TOP

自耦变中性点接地是其生存在的必要条件。如不接地,还 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

其实很简单,因为自耦变一二次侧共用一个中性点,若22 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 8# 的帖子

多谢楼上兄弟的指教,小弟明白了
我水平不高,请大家不吝赐教才好谢谢了!!:)

TOP