关于直流反措问题

关于直流反措问题

在反措汇编里有诸如:信号回路由专门熔断器供电,不得与 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

一般来说,一面保护屏从直流馈线屏过来一路空开就可以 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我认为在直流屏出来就应该分开。我们通常是这样分的: ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

如果不是双跳圈的回路,没必要从直流屏就分开,

TOP

没有必要分开引吧 只是要求配置专用的熔断器

TOP

我自己见过的也大多是在直流屏过一路来就可以了,但不 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 1# 的帖子

如果连信号电源都要从直流屏分开,那直流屏全布置空开 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 浪子无痕 于 2008-6-9 20:30 发 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

针对遥信转报文的保护,如果保护电源故障连累信号电源,信号就不能发出。所以要分开。

TOP

针对遥信转报文的保护,如果保护电源故障连累信号电源 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录