15 12
发新话题

请问110kV开关弹簧未储能时无信号上传会有什么后果?

请问110kV开关弹簧未储能时无信号上传会有什么后果?

请问110kV开关弹簧未储能时无信号上传会有什么后果?
...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

110kV开关弹簧未储能时会导致在分和开关时不能正常的分 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

110kV开关的弹簧储能机构未储能时,将导致开关无法合闸 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

无房子无车子无票子有老婆有女儿有电脑怎么过日子?混呗!!!

TOP

“弹簧未储能”信号的很重要啊。

TOP

弹簧未储能,对断路器的分闸操作无影响。
如果不投重 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

同意3#的说法。

TOP

5楼,“有机会找出问题所在”不等于就不要设置这个信号 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

无房子无车子无票子有老婆有女儿有电脑怎么过日子?混呗!!!

TOP

应将弹簧储能接点串接在合闸回路中,如果未储能则合闸 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

弹簧未储能信号一般应该串联于合闸回路,在弹簧未储能 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 zjzaj 于 2008-6-14 22:12 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录