夹件绝缘为0

夹件绝缘为0

今天上午去66KV变电所验收一台31500KVA的变压器,出厂 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

在希望的田野上撒把种子

TOP

回复 1# 的帖子

补充一下,夹件对铁心绝缘1000以上,一上午白干了!! ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

在希望的田野上撒把种子

TOP

我们刚处理一台110KV变压器,刚运行没几天铁芯多点接地 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我的邮箱:jiangj23@people.com.cn

TOP

回复 3# 的帖子

我们的变压器是在运输过程中,导致夹件外引线搭在变压 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

在希望的田野上撒把种子

TOP

呵呵,低级的错误发生,但是谢提供经验.我在实践中还发现 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我的邮箱l:leiyongliang000@163.com;QQ36141954

TOP

变压器在运输过程中,可能导致夹件外引线搭在变压器外 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

夹件绝缘为零的情况有几种:1、抽真空的时候测量绝缘电 ...