请教一下,为什么配电变压器交接打耐压时是加30000v有时是加24000V这和容量有关吗?

请教一下,为什么配电变压器交接打耐压时是加30000v有时是加24000V这和容量有关吗?

请教一下,为什么配电变压器交接打耐压时是加30000v有 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

是10KV罢分贯通断路器变压器电缆都不同

TOP

规程中规定厂家出厂打35kV,交接打30kV,预试按出厂的 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

支持一下

TOP

个人觉得耐压主要就是检查绝缘,不需要那么教条的.只要 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我的邮箱l:leiyongliang000@163.com;QQ36141954

TOP

引用:
原帖由 田雨 于 2008-4-27 13:24 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 田雨 于 2008-4-27 13:24 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

静坐常思己过,闲谈莫论人非,能受苦乃为志士,肯吃亏不是痴人。

TOP

回复 1# 的帖子

你觉得乱!主要是没分清油绝缘和干式变压器
加30KV是 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

在希望的田野上撒把种子

TOP

引用:
原帖由 田雨 于 2008-4-27 13:24 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

还是按照规程来吧.加出厂耐压的80%电压就可以了.

还是按照规程来吧.加出厂耐压的80%电压就可以了.

TOP