发新话题

10KV一路出线速断跳闸,引起差动跳闸

10KV一路出线速断跳闸,引起差动跳闸

我到过的一个35KV站,两台5000KVA的主变,分列运行,高 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

是否和斜率有关,不能闭锁外部故障,CT角度对吗

TOP

不知道用的常规保护还是微机保护?按照理论不应该出现这 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我们用测试仪测过了,CT的角度都是对着的;

站内用 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

两侧CT特性误差太大?
和应涌流?

TOP

将比率制动系数提高一些,再试试!或是保护装置比率制动 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

赞成楼上的说法!

TOP

1、CT不同型号,电流过大引起差流越限
2、比率制动系 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

这个可能是因为CT饱合的问题,低压侧CT估计是老CT,饱合 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

新旧CT的精度应该不一致,导致出现跳闸时,反映出来的 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP