请教:母联QF可以合闸么?

请教:母联QF可以合闸么?

B1、B2完全一样,10KV高压侧没有母联,那么低压侧的母 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
我读小学时,读大学不要钱
我读大学时,读小学不要钱

TOP

可以合闸。但是最好分裂运行供电,这样能防止一路负荷 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

有人说不能合闸。因为高压侧没有母联,如果低压测母联 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我读小学时,读大学不要钱
我读大学时,读小学不要钱

TOP

如果10kV I II 段接自不同电源,则QF相当是同期点, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
1

TOP

改了一下图,实际情况应该如图所示。楼上兄弟说的短路 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我读小学时,读大学不要钱
我读大学时,读小学不要钱

TOP

合上QF,低压侧短路时有2个电源提供短路电流

TOP

回复 6# 的帖子

明白了,谢谢
我读小学时,读大学不要钱
我读大学时,读小学不要钱

TOP

高压侧都运行但没有并列,低压侧一般不合闸

TOP

引用:
原帖由 peigong2004 于 2008-4-17 14:2 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

我读小学时,读大学不要钱
我读大学时,读小学不要钱

TOP

两段母线的负荷不同,电压也会不同,所以就有环流。