发新话题

一次设备实际状态与自动化或者五防不对应是什么原因造成的?

一次设备实际状态与自动化或者五防不对应是什么原因造成的?

我们管辖的变电站经常会发生这样两种情况:
1、一次设 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

为什么没有人回答啊?

TOP

看看开关,刀闸的辅助接点怎么样,接触不好时常有的事 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 1# 的帖子

出现第一种情况,如果是个别情况,请查一下开关、刀闸 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

好的,谢谢了~

TOP

第一种情况是运行时间一长,设备的辅助接点有腐蚀生锈 ...
引用: