18 12
发新话题

我给水电运行的朋友提个醒

我给水电运行的朋友提个醒

3月的南方属潮湿季节,发电机长时间停机,机组定子、转 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

╭⌒╮╭⌒╮╭⌒╮╭⌒╮   
╱◥██◣       
︱田︱田田| 诚信+敬业+乐观+友善

TOP

哎!机组停机时间长了,就开机转转。
不过西北地区还 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

保护动作的原因是因为线圈受潮绝缘降低而被击穿了吗? ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

是定子匝间短路了还是相间短路了啊?

TOP

引用:
原帖由 胡兰蓉 于 2008-3-21 14:02 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

事故后检查,A相绝缘有10MΩ,B、C相绝缘为是零相间短 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

╭⌒╮╭⌒╮╭⌒╮╭⌒╮   
╱◥██◣       
︱田︱田田| 诚信+敬业+乐观+友善

TOP

我厂是福建的,还是地下厂房。运行规程明确规定,机组 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

做人要有诚信,做事要有良心

TOP

回胡斑竹:
原来是这样!我这个厂的二三级站发电机的 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

停机后开机坑加热器,时间长了要摇测绝缘电阻(或开机 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我们的机组更惨,虽然有加热器,还加装了碘钨灯,但是 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • 胡兰蓉 电度 +5 措施得当 2008-3-27 22:43