电压互感器二次B相没有接地,如何追补电量?(紧急)

电压互感器二次B相没有接地,如何追补电量?(紧急)

某石场:高计:U10=127V U20=190V U30=115V 可知 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

现场总功率因数为0.86。

TOP

二次B相不接地应该不影响计量的吧!只是起到保护的作用 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

面包没有了!矿泉水会有吗?

TOP

请把情况说清楚,不清楚,谁给你解答?以后问题不清不 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录


但有进兮不有止,言志已酬便无志

TOP

楼主说的问题好象不是由于接地引起的吧!

TOP

B相是否接地对计量没有影响,看楼主的数据只有三相对地 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

========================================

TOP

极性反了

TOP

我也认为极性反了

TOP

是啊!应该测量的是线电压才对,不是要测量相对地电压 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

1、 根据现场测量数据:U10=127V U20=190V U30=115V ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录