发新话题

请教,线路差动保护在什么情况下容易误动?

请教,线路差动保护在什么情况下容易误动?

目前光纤差动保护应用越来越多,
我想知道这个保护在 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我经历过两次220kV线路保护误动。一次是误投三取一,另 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

引用:
原帖由 月亮 于 2008-3-13 21:36 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

从事故障分析与继电保护工作,damayi@gmail.com,欢迎交流!

TOP

回复 3# 的帖子

每一套保护动作出口的条件。正常运行时投“三取二”, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

线路变压器组空充变压器时

TOP

学习了

TOP

引用:
原帖由 月亮 于 2008-3-14 09:21 发表 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

没有误动过,可靠性高啊

TOP

回复 1# 的帖子

我们一直用GE的光差L90,一直没有误动过
宁静致远,淡泊名利

TOP