19 12
发新话题

请教一个10kVPT烧坏事故问题

请教一个10kVPT烧坏事故问题

各位同仁,请教一个问题,对于10kV母线PT来说,为三个 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

是不是PT没有带消谐,有的是在PT一次侧中性点上带消谐 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

PT上方应该装设熔断器呀。难道没装?
烧PT一般是谐振 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

在此多谢各位同仁了 ,PT一次侧装设了熔断器了,三楼这 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

可以先检查一下,二次线是不是将L线接地了

TOP

L线接地,是怎么回事呢

TOP

引用:
原帖由 lh200375 于 2008-3-11 21:07 发 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我不知是否接了保定广源或保定创新的二次消谐器。如是 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

1:过电压所致,计算补偿是否合适,
2:PT是否是全绝 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

应该在PT一次装消谐器,可以防止谐振过电压,造成PT烧 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

 19 12