10kV线路三段式保护中,限时速断和过流保护的整定值和时间可以设为一样吗?

10kV线路三段式保护中,限时速断和过流保护的整定值和时间可以设为一样吗?

10kV线路三段式保护中,限时速断和过流保护的整定值和 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

理论应该是速断定值大于过流定值,但实际上也可以取一 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

人生如梦

TOP

可以,相当于一种保护两套设备

TOP

实际运用中这样做是可以的。

TOP

我们是县调,2,3段电流定值和时限一般都取的一样的, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

多听、多看、多想、多做

TOP

回复 5# 的帖子

我们也是县调的,确实是这样设置的。但我认为这样效果不 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

多数都是这种情况,一般不设三段,只有两段,即速断和 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

看来实际中与理论出入也是挺大的,今后要好好 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

谬必要吧
宁静致远,淡泊名利

TOP

如果设的完全一样那么3段还有什么作用?什么时候会轮 ...