10KV不接地系统发生单相全接地时是否对上一级系统完全没影响??急

10KV不接地系统发生单相全接地时是否对上一级系统完全没影响??急

请高手指教,并说明原因。

TOP

10kV不接地系统发生单相全接地时,对上一级系统来说, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

 ╭⌒╮╭⌒╭╭⌒⌒╮╭⌒╮ ⌒╮   
╱◥██◣       
|田︱田田 |  相互信任+相互尊重+相互理解+相互关怀+相互支持 = 成功!

E_Mail:hofav@163.com

hofav向回帖的朋友致敬!

TOP

我认为并不是完全和上一级没关联。

第一:首先我们知道系统正常运行时三相都有对地电容电 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP



[ 本帖最后由 hofav 于 2006-3-17 20:08 编辑 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

 ╭⌒╮╭⌒╭╭⌒⌒╮╭⌒╮ ⌒╮   
╱◥██◣       
|田︱田田 |  相互信任+相互尊重+相互理解+相互关怀+相互支持 = 成功!

E_Mail:hofav@163.com

hofav向回帖的朋友致敬!

TOP

请接着我的回答看呀!

2楼的回答其实我知道,但其中有些我却不认可。

TOP

我认为你的理解有误:
1、负荷电流不是电容电流。负荷 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

 ╭⌒╮╭⌒╭╭⌒⌒╮╭⌒╮ ⌒╮   
╱◥██◣       
|田︱田田 |  相互信任+相互尊重+相互理解+相互关怀+相互支持 = 成功!

E_Mail:hofav@163.com

hofav向回帖的朋友致敬!

TOP

‘单相接地时负荷电流不变,也不是因为110/10变压器中 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

纸上谈兵:
1、中性点偏移:
在中性点不接地系统中, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

 ╭⌒╮╭⌒╭╭⌒⌒╮╭⌒╮ ⌒╮   
╱◥██◣       
|田︱田田 |  相互信任+相互尊重+相互理解+相互关怀+相互支持 = 成功!

E_Mail:hofav@163.com

hofav向回帖的朋友致敬!

TOP

哦!谢谢

TOP

总版主讲的正确,加10分!