12 12
发新话题

"启停机"."误上电"保护

"启停机"."误上电"保护

我厂应用南瑞RCS985发电机变压器保护装置其中"启停机" ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

电厂员工.

TOP

哈哈,从保护的名称你就能看出这两个保护的作用了,他 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • 电气工程 下载点数 +500 热心的战友 2007-12-18 08:45
Where there is a will,there is a way.

TOP

电厂员工.

TOP

引用:
原帖由 fd010430 于 2007-11-11 13:06 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 2# 的帖子

既然能用断路器控制,为什么还要用硬压板来投退, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

我们也是用南瑞继保的RCS985保护装置,不过我们的启停机 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

误上电保护有必要投入

2005年3月,我电厂的300MW的发电机-变压器组由于其他的 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

无房子无车子无票子有老婆有女儿有电脑怎么过日子?混呗!!!

TOP

误上电保护

误上电保护也叫“突加电压保护”,作为发电机盘车状态 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
无房子无车子无票子有老婆有女儿有电脑怎么过日子?混呗!!!

TOP

引用:
原帖由 托克托王子 于 2008-4-23 16:22 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

Where there is a will,there is a way.

TOP

学习了

TOP

 12 12
发新话题