12 12
发新话题

为什么过流保护是按最大运行方式整定,按最小运行方式校验?

为什么过流保护是按最大运行方式整定,按最小运行方式校验?

为什么过流保护是按最大运行方式整定,按最小运行方式 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

对于所有的电流保护都是这样的,因为如果按最小运行方 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

业精于勤荒于嬉,行成于思而毁于随

TOP

再说,在最小运行方式整定,则最大运行方式短路时有可 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

业精于勤荒于嬉,行成于思而毁于随

TOP

也就是说,按最大运行方式整定是为了保证选择性,而按 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

谢谢

TOP

继电保护四性要求很有意义,但也有轻重!

TOP

还是不懂,我真的不懂哦

TOP

什么情况是最大?
什么情况是最小?

TOP

引用:
原帖由 mayjie_c 于 2006-1-4 18:39 发 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

在系统最大运行方式下,系统电抗会最小,也就是说这时 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • mayi ZG豆 +3 热心回答继电保护问题 2008-8-14 06:34

TOP

 12 12
发新话题