请教:近区短路主变差动速断动作原因

请教:近区短路主变差动速断动作原因

一35kV变电站,10出线近区短路(距母线1.5kM处),主变 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

原因:
1)主变差动CT回路有问题,多点接地,绝缘不良等等 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

本帖最近评分记录
  • mayi 下载点数 +204 热心的战友 2007-9-20 07:37

TOP

引用:
原帖由 foolyou 于 2007-9-19 21:55 发 ...[quote]

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

谢谢!

主变的CT伏安特性不良,大电流时饱和,引起不平衡电流大 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

饱和引起误动的典型案例呀!
猪年遇猪,有点猪;

TOP

保护装置误动作.

TOP

首先,明确一点,变压器差动保护是误动.第二个,线路保护 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

好像近区短路穿越性故障会造成主变差动保护动作。