硬压板退出,软压板未退,当线路出现故障时,保护会动作吗?

软压板投了保护是要动作的,只是最后出不了口

TOP

会动作但开关不会跳闸!

会动作但开关不会跳闸!所谓的硬压板指的是直接到开关 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

装置会出跳闸,后台机也会有跳闸的信号,但不会转到开 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 #16 hmin05 的帖子

出口压板是否投入是接通跳闸回路的条件,功能压板是否 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

学习+思索+探讨=进步,你的支持是我最大的鼓励……

TOP

保护会动作,只是不出口,开关不会跳。

TOP

支持29楼的说法,
我们需要这种深刻的讨 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

回复 #9 tgyd3662 的帖子

说的很清楚啊

TOP

硬压板有两种,一种是出口压板,一种是保护投退压板, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

功能压板,保护就不会动作;出口压板,保护回动作,但 ...