请教:三次谐波定子接地保护误动的原因

请教:三次谐波定子接地保护误动的原因

我厂采用三次谐波定子接地保护,定子接地发出信号,但 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

不太清楚,帮顶啦

TOP

如果一次没有问题,那可以看看是定值问题?保护误判啊 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

广东电建单位电气设备调试,希望能跟大家多多交流。beyondlzk@163.com

TOP

定值整定后,应该在机组满载时实测机端及中性点开口三 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

无房子无车子无票子有老婆有女儿有电脑怎么过日子?混呗!!!

TOP

中性点PT接触不好也能引起保护误动

TOP

测量PT开三角电压是多少?如果很高,但一次没有问题情 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

可以从以下几个方面考虑1、中性点闸刀是否接触良好2、 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

请问

两台发电机并接一台变压器的主接线方式,单机 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

回复 #8 terry2325 的帖子

有人给解答一下么?