发新话题

请教各位?

请教各位?

计量用电流互感器带抽头的,S1,S2,S3,1和2的变比为100 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

由于你把2和3短接后,电流分流,流经电表内的电流不是一 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

个人认为这时S1-S2的变比是100/5;在短接后的闭合绕组 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

个人认为:S1,S2为100/5,S1,S3为200/5,设一次输入1 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

1和(2、3)短接后,测试变比结果为200/5,不知道产生 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

2/3短接后是200/5A。
因为N2减少,I2减小,k=I1/I2, ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

学习了,多多实践好处多

TOP

回复 6# 的帖子

为什么n2减小啊

TOP

回复 1# 的帖子

我个人觉得这样接的结果就等于S1,S3。假设流过s1s2的电 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

这个问题我也研究过,一直觉得应是100/5,但是短接后用 ...
引用:

您的等级为游客,目前仅能浏览此帖部分内容,请注册登录

TOP

发新话题